Хакасия, 16 октября 2012, 12:30 — Испытания гидрогенератора на Саяно-Шушенской ГЭС привели к аварии: в конце минувшей недели на ГЭС был запущен новенький гидроагрегат, но не проработав и сутки, он сгорел. Точнее, сгорел подпятник, об этом стало известно ИА "Хакасия" из достоверного источника.
Стоимость ущерба оценивается в сотни миллионов рублей.
Пресс-служба Саяно-Шушенской ГЭС сообщала о том, что гидроагрегат № 9 Саяно-Шушенской ГЭС готовится к комплексным пуско-наладочным испытаниям. На 1 октября был завершен монтаж основных узлов агрегата, генераторного комплекса HEC-8C, выполнена балансировка ротора генератора. Завершался монтаж систем возбуждения, автоматизированного управления, релейной защиты и автоматики, проводились индивидуальные испытания вспомогательных систем.
Начало пуско-наладочных испытаний гидроагрегата № 9 специалистами Саяно-Шушенской ГЭС и «Силовых машин» было запланировано на 9 октября. В ходе этих испытаний, по информации пресс-службы СШ ГЭС, планировалось комплексное опробование и настройка всех технологических систем управления, а также вспомогательных систем гидроагрегата.
На завершающем этапе испытаний ГА № 9 планировали включить в сеть для опробования работы основного и вспомогательного оборудования с номинальной нагрузкой (640 МВт) в течение 72 часов. По результатам комплексных испытаний гидроагрегата должно было быть принято решение о его готовности к вводу в эксплуатацию. Напомним, что в марте и июле 2012 года были введены в эксплуатацию гидроагрегаты № 7 и 8.
На сайте Саяно-Шушенского филиала РусГидро 1 октября также сообщалось: продолжаются работы на гидроагрегате № 10. В кратере агрегата идет сборка статора и монтаж системы водяного охлаждения генератора, на монтажной площадке продолжается сборка ротора, верхней крестовины и подпятника агрегата. На трансформаторной площадке энергоблока Т-5, через который будет осуществляться выдача мощности гидроагрегатов № 9 и № 10, завершена установка трансформаторной группы, идет монтаж токопроводов и системы пожаротушения.
Между тем, информация о результатах пуско-наладочных испытаний на гидроагрегате так и не появилась на сайте филиала. И получается, что причины этого изящно пытается обойти пресс-служба компании.
Накануне корреспондент ИА «Хакасия» связался с начальником отдела по связям с общественностью филиала ОАО "РусГидро" СШ ГЭС Ириной Жуйковой. Однако она не опровергла и не подтвердила эту информацию. По ее словам, ей необходимо было связаться со специалистами, чтобы прокомментировать этот вопрос. Для этого начальнику отдела потребовалась вся вторая половина вчерашнего дня.
Лишь сегодня утром ИА «Хакасия» получило сообщение о том, что концерн «Силовые машины» – производитель оборудования, отвечает за шеф-монтаж и пусконаладочные работы. «Готовы прокомментировать ваш вчерашний запрос. Вопрос с ними согласован» - говорится в этом ответе.
Итак, ИА «Хакасия» ждет, когда проснется Санкт-Петербург, чтобы получить подробную информацию о случившемся на СШ ГЭС.
народ вы дейтсвительно правы! журналюги сволочи, раздули. я сам работаю на электростанции, только не на этой. бывают ошибки при сборке, бывает когда торропят и не дают полностью отбалансировать или отцентровать ротор тубины и ротор генератора и многое другое при монтаже и пуско-наладке. это все влияет на дальнейшую работу агрегата. и это все стараются всегда скрыть.
Силовые машины изготовили паровую турбину для НЛМК ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ»), входящее в компанию «Силовые машины», изготовило и успешно испытало паровую турбину мощностью 50 МВт для ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Контракт на поставку энергооборудования ОАО «КТЗ» подписало с ОАО «Энергостроительная корпорация «Союз» (Москва) в феврале 2011 года. По условиям договора Калужский завод изготовит паровую турбину Т-50-8,8/0,12 мощностью 50 МВт, доставит оборудование на НЛМК и проведет шеф-монтажные и пуско-наладочные работы. ОАО «КТЗ» два года назад поставлял серию из трех турбин аналогичной мощности для НЛМК, однако турбина Т-50 – новая разработка конструкторов, агрегаты этого класса именно такой конструкции завод не выпускал. Турбина для НЛМК станет головным образцом, на ее базе ОАО «КТЗ» будет проектировать и изготовлять аналогичные машины мощностью до 70 МВт.
Федеральная служба по финансовым рынкам потребовала признать незаконным принудительный выкуп компанией Pakva Investments 3,75% розничной сети у миноритариев. Соответствующий иск 19 октября подан в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками по иску числятся Pakva, "Седьмой континет" и банк ВТБ. Эксперты прочат победу ведомству, но говорят, что тяжба будет долгой. Пока что миноритарии, согласившиеся на выкуп, денег за акции не получили, принадлежащие им бумаги заблокированы
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.